본사 주소

경기도 성남시 중원구 제일로 73번길 21-6, 104호

대표전화

031-759-9926 010-2383-4625

시공사례
HOME  >  시공사례

제약회사 정제수 & 주사용수 라인 CIP 세정

유니테크 0 7883

안성에 위치한 제약회사 입니다.

정제수 와 주사용수 배관 Tank 클리닝을 실시했습니다.

 

배관 CIP세정 전 ATP 측정을 위한 멸균면봉 Swab 실시

20200914_101728.jpg

 

세정 약품 및 Passivation 약품 투입

20200915_134446.jpg

 

 펌프를 이용하여 CIP 배관 쎄큘러 세정을 진행하고 약품을 폐수 배출함

20200915_115547.jpg

 

탱크 내부 살균제 포밍 분사

20200914_172359.jpg

 

탱크 내부 고압세척 실시

20200914_132804.jpg

 

린싱 후 Ph 중성 측정

20200914_164728.jpg

 

세정 전 ATP 측정값

20200914_101654.jpg

 

세정 후 ATP 측정값

20200916_112239.jpg

 

정제수 및 주사 용수 탱크, 순환 배관 내 부착되어 있었던 Bio-Film 및 스케일 이물질이 CIP 시공과 살균 세정,

고압세척으로 깨끗하게 세정 제거되었음.

시공 전 정제수 배관의 ATP 수치가 많이 높았으나, Passivation 및 살균 클리닝 시공 후 ATP 수치는 기준치

이하로 만족할만한 결과가 나왔음.

, , , , ,