셀앤튜브형 열교환기 튜브 관통 스케일 제거 시공

유니테크 0 8819

입상 열교환기 튜브 내부의 스케일로 인해 열효율이 떨어져 클리닝이 필요한 상황 입니다.

세관기를 이용한 드릴링, 와이어 브러쉬, Water jet 세척 진행하였습니다.

 

 시공 대상 설비

20200218_101003.png

 

 튜브 내부 드릴링 작업

20200218_111056.png

 

와이어 브러쉬 세관 작업

20200218_131033.png

 

고압호스 이용 내부 세척

20200218_145600.png

 

토출된 내부 스케일

20200217_181403.png

 

세척 전 헤드 커버

20200217_181421.png

 

세척 후 헤드 커버

20200218_145850.png

 

세척 전 내부 내시경 촬영

내시경전.png

 

세척 후 내부 내시경 촬영

내시경후.png

 

경도가 강한 내부 스케일을 세관기의 드릴팁으로 효과적으로 관통 후 와이어 브러쉬 공법을 적용